방화자동문

페이지 정보

profile_image
작성자은지 조회 0회 작성일 2020-09-27 06:59:56 댓글 0

본문

경기도&서울 ♡방화도어 ♡방화자동문♡시공

견적 문의 010 3582 3033

방화 자동문 설치실적

자동문 의 경우 전원을 껏다키면 운행하는 반경의 거리계산 을 하게 되어 있습니다. 고장이 아닌 자동문 운행시에 필요한 정상적인 과정 입니다.
또 이유없이 자동문 운행이 갑작스레 원활하지 않을때도 전원을 껏다키는 리셋팅 과정만 거쳐도 대부분의 문제는 해결이 가능합니다
자동문의 모든 것 천사테크로 문의부탁 드립니다.
1668-0876
G셔터 스튜디오 : 좋네요 ㅎㅎ
츄블링블링 : 저희집 폴딩 도어 시공 했는데 사장님 친절하시고 최저가로 해서 넘 감사했어요. 늘 번창하세요.
이이준영 : 유투브 하시나보네요~~
여기 시공잘하고 사장님 친절하십니다

[소방전기]자동문과 수신기 연동

화재 발생 시 자동문이 열리는 시퀀스와 수신기 연동에 대해 알아 봅니다.
TheMydons : 좋은강의 잘 봤습니다. 이회로는 5초간격으로 문이 닫히려고 움찔거릴거 같은데 화재수신반에 설치한 릴레이B접점을 타이머 회로에 넣어줘서 닫힘동작을 하지않게 해줘야 할것같아요.
이유정 : 늘감사합니다 꾸벅
cho sj : 영상의 내용은 이해가 잘됩니다
혹시 질문하나 해도 될까여?
다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 별표 2에 보면 비상구를 자동문[미서기(슬라이딩)] 으로 할 경우 다음에 조건을 만족해야 하는것으로 알고 있습니다 1)화재감지기와 연동하여 개방되는 구조: 소방시설 자탐 연결된 연동형 자동개방구조
2)정전시 자동으로 개방되는 구조: 정전시 비상전원을 활용한 자동개방 구조
3)수동으로 개방되는 구조:정전시 반자동(수동버튼)또는 사람의 힘으로 개방하는 구조
2번은 자동문 상단 콘트롤러에 비상밧데리라고 상용전원시 충전된 후 정전시 dc24v 출력으로 문이 개방될수 있는 제품이 있더라고요
3번은 자동문 기본으로 정전되면 수동으로 열수 있구요
문제는 1번인데 제가 근무하는 곳은 판매시설로 입점업체가 많아 늘 공사를 수시로 하고 있어요ㅠㅠ 자동문도 설치공사중인데요 한층의 바닥면적이 이천제곱미터가 넘어서 3구역으로 제연구획이 되어있고 감지기는 3개구역 모두 자탐감지기가 아닌 제연감지기 즉 제연댐퍼수동조작함 중계기에 물려있습니다 여기서 자동문을 가까운 경종 및 시각경보기 출력에 조인해도 큰 무리가 없겠지만 원칙적으로 해당구역 감지기에 접속된 제연댐퍼수동조작함 중계기 출력에 단자를 물려야 하지 않을까 해서요? 물론 자동문은 dc24v 개방 콘트롤로 지원조건입니다
마이님의 의견을 듣고싶습니다
김동길 : 열림의  전자접촉기 하나 닫힘의  전자접촉기 하나 두개가 필요한 회로네요.
레드볼보 : 배울려면 돈내라고 짜증내던 사수때문에. 혼자 공부중인데 ..... 이런 좋은영상을 올려주시다니 감사합니다. ㅎㅎㅎㅎ
청밥이 : 시퀀스 이용하시는 프로그램은 cad인가요?? 궁금하네요
장준일 : 급 마무리하시는... 릴레이 사용 이유는 이보접점(무접점) a접점을 사용 합니다. 요즘나오는 자동문은  화재점접이 있을거에요
병욱 : 선생님 제가 오늘 발신기에서 지구경종 24V를 따서 화재시 마그네틱릴리즈에 전원공급을 하는 방식으로 해봤는데 2번정도는 되다가 이후에 자꾸 수신기 출력 퓨즈가 나가는데 이유가 뭘까요?